모두CBT

위험물 옥내저장소에 조건과 같이 건축물의 구조와 위험물을저장할 경우 소요 상세 페이지

위험물 옥내저장소에 조건과 같이 건축물의 구조와 위험물을

저장할 경우 소요단위를 구하시오

- 건축물 구조 : 지상1층과 2층의 바닥면적이 1,000m2 (내화구조)

- 공작물 구조 : 옥외에 설치하는 높이 8m, 최대 수평투영면적 200m2

- 저장 위험물 : 디에틸에테르 3,000L, 경우 5,000L

해설

위험물 소요단위 = 저장(운반)수량 / (지정수량 * 100)

1. 소요단위 = 건축물 + 공작물 + 위험물

2. 건축물 내화구조 : 150, 아니면 75

1000 + 1000 / 150

3. 공작물 내화구조 : 150, 아니면 75

200 / 150

4. 위험물 : 지정수량의 10배를 1소요단위

3,000/50 * 10 (디에틸에테르 지정수량 50)

5,000/1,000 * 10 (경유 지정수랴 1000)

= 22단위(21.17인데 반올림헤서 22)