모두CBT
비상콘센트설비의 전원회로의 배선을 내열배선으로 하고자 한다. 내열전선의 내열성능을 기술한 다음의 설명 중 ( )에 알맞은 내용으로 옳은 것은
①816±10, ②20, ③10, ④180
①800±10, ②20, ③20, ④180
①800±10, ②10, ③20, ④180
①816±10, ②10, ③10, ④180
옥내소화전 화재안전기준 별표1내열배선 : 내열전선의 내열성능은 온도가 816±10℃인 불꽃을 20분간 가한 후, 불꽃 제거시 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소된 길이가 180mm 이하이어야 한다
옥내소화전 화재안전기준 별표1
내열배선 : 내열전선의 내열성능은 온도가 816±10℃인 불꽃을 20분간 가한 후, 불꽃 제거시 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소된 길이가 180mm 이하이어야 한다