광전식분리형 감지기의 설치기준으로 옳은 것은?
광축은 나란한 벽으로부터 1m 이상 이격하여 설치할 것
광축이 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분) 높이의 80% 이상일 것
감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.6m 이내 위치에 설치할 것
감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받는 곳에 설치할 것
<문제 해설>1. 광축은 나란한 벽으로부터 0.6m3. 뒷 벽으로부터 1m이내4. 수광면은 햇빛을 직접 받지 않는 곳
<문제 해설>
1. 광축은 나란한 벽으로부터 0.6m
3. 뒷 벽으로부터 1m이내
4. 수광면은 햇빛을 직접 받지 않는 곳