모두CBT

비상콘센트설비의 전 상세 페이지

114년 2회..

비상콘센트설비의 전원설치기준 등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은

1

상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급 받을 수 있도록 할 것

2

전원회로는 각층에 있어서 하나의 회로만 설치 할 것

3

비상콘센트설비의 비상전원의 용량은 20분 이상으로 할 것

4

비상전원의 설치장소는 다음 장소와 방화구획 할 것

해설

전원회로는 각층에 있어서 2 이상이 되도록 설치 할 것