모두CBT

감지기 설치기준 중 상세 페이지

115년 2회..

감지기 설치기준 중 틀린 것은

1

감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

2

차동식분포형의 것을 제외하고 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

3

정온식감지기는 주방 · 보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 주위온도보다 10℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

4

스포트형감지기는 45˚ 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것



해설

정온식감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것