비상콘센트설비에 자 상세 페이지
115년 2회..
비상콘센트설비에 자가발전설비를 비상전원으로 설치할 때의 기준으로 틀린 것은?
1
상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받도록 할 것
2
비상콘센트설비를 유효하게 10분 이상 작동실킬 수 있는 용량으로 할 것
3
점검이 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
4
비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
해설
비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것