선간전압이 일정한 경우 △ 결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은 어떻게 되는가
1/3
1/9
3 배로 증가한다.
9 배로 증가한다
P[W] = 3×(V_line2/ R△) 임.R△ = 3RY 이므로, △결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 R△는 3배 커지는 효과.Before: R△ = RAfter: R△ = 3×RY = 3R따라서 전력은 ⅓배가 된다
P[W] = 3×(V_line2/ R△) 임.
R△ = 3RY 이므로, △결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 R△는 3배 커지는 효과.
Before: R△ = R
After: R△ = 3×RY = 3R
따라서 전력은 ⅓배가 된다