비상방송설비의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은

1

다른 방송설비와 공용하는 경우에는 화재 시 비상경보외의 방송을 차단 할 수 있는 구조로 하여야 한다

2


비상방송설비의 축전지는 감시상태를 10분간 지속한 후 유효하게 60분 이상 경보할 수 있어야 한다

3

확성기의 음성입력은 실외에 설치한 경우 3W 이상이어야 한다.

4


음량조정기의 배선은 3선식으로 한다

해설

비상방송설비의 축전지는 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.