자동화재속보설비 속 상세 페이지
117년 2회..
자동화재속보설비 속보기의 기능 기준 중 옳은 것은
1
작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 10초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속도할 수 있어야 한다
2
예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다
3
예비전원은 감시상태를 30분간 지속한 후 10분은 이상 동작이 지속될 수 있는 용량이어야한다
4
속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 20회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어야 한다. 이 경우 매회 지속되어야 한다
해설
1번 20초이내
3번 60분간 지속
4번 10회이상 반복적 접속