모두CBT

비상콘센트설비 전원 상세 페이지

117년 2회..

비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 옳은 것은

1

전원회로는 단상교류 220V 인 것으로서, 그 공급용량은 3.0kVA이상인 것으로 할 것

2

비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로, 두께 2.0mm이상의 철판으로 할 것

3

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 8개 이하로 할 것



4

전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치할 것

해설

1번 1.5kva이상

2번 두께 1.6mm이상

3번 10개 이하