비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?
1
전원회로는 3상교류 380V 이상인 것으로서, 그 전원공급용량은 3kVA 이상인 것으로 하여야 한다
2
전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다
3
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 하여야 한다
4
하나의 전용회로에 설치라는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 한다
해설
<문제 해설>
<비상콘센트 설비>
1. 전원회로종류 : 단상교류
2. 전압 : 220V
3. 공급용량 : 1.5kVA이상
4. 플러그 접속기 : 접지형 2극
5. 하나의 전용회로에 설치하는 비콘갯수는 10개이하
(전선의 용량은 최대 3개), 전원회로는 각 층에 2개 이상설치
6. 전원회로의 배선은 내화배선으로하고, 전원으로부터 각 층의 비콘에 분기되는 경우 콘센트마다 분기배선용 차단기를 설치하여야 한다.