모두CBT

비상방송설비 음향장 상세 페이지

119년 2회.

비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은

1

다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 한다

2

음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 한다

3

다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단되는 구조가 아니어야 한다

4

기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 60초 이하로 한다

해설

비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준

1. 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것.

2. 른 방송설비와 공용하는것에 있어서는 화재시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할것.

3. 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이

  자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것.

4. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것