모두CBT
자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 교류입력측과 외함 간의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가
5
10
20
50
자동화재속보설비 절연저항시험1. 절연된 충전부와 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 5MOhm 이상2. 교류입력측과 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 20MOhm 이상3. 절연된 선로간 : 직류 500V 절연저항계로 20MOhm 이상
자동화재속보설비 절연저항시험
1. 절연된 충전부와 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 5MOhm 이상
2. 교류입력측과 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 20MOhm 이상
3. 절연된 선로간 : 직류 500V 절연저항계로 20MOhm 이상