비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 시설기준으로 옳은 것은?
1
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 12개 이하로 할 것
2
전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.0kVA 이상인 것으로 할 것
3
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.2mm 이상의 철판으로 할 것
4
전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기 되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것
해설
1.단상교류220V, 1.5KVA이상
2.주배전반에서 전용회로로 할 것
3. 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치
4. 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로 , 두께 1.6mm이상의 철판으로 할 것
5. 하나의 전용회로 설치 비상콘센트는 10개 이하