아래 그림은 자동화재탐지설비의 배선도이다. 추가로 구획된 공간이 생겨 가, 나, 다, 라 감지기를 증설했을 경우, 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 적합하게 설치한 것은
해설
감지기는 송배전식(한 줄로 쭈~욱 이어지게)으로 설치하여야 한다.
(가)와 (라)는 여기서 종단이 생겨버리기 때문에 잘못 설치한 것이다.
(다)는 여기서 순환 구조가 생겨버리기 때문에 잘못.
증설 설치를 할 때는 (나)와 같이 연결해야 한다