단독경보형감지기에 상세 페이지
1소방전기 22년 2회.
단독경보형감지기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
단독경보형감지기는 감지부, 경보장치, 전원이 개별로 구성되어 있다
2
화재경보음은 감지기로부터 1m 떨어진 위치에서 85dB 이상으로 10분 이상 계속하여 경보할 수 있어야 한다
3
단독경보형감지기는 수동으로 작동시험을 하고 자동복귀형 스위치에 의하여 자동으로 정위치에 복귀하여야 한다
4
동되는 감지기는 작동표시등에 의하여 화재의 발생을 표시하고, 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발하여야 한다
해설
개별로 구성이 아닌 세트로 구성(자체 내장)