모두CBT

☆☆자동화재탐지설비 경계구역 기준이다. 빈칸을 채우시오.-자 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

9

☆☆

자동화재탐지설비 경계구역 기준이다. 빈칸을 채우시오.

-자동화재탐지설비의 경계구역(화재가 발생한 구역을 다른 구역과 구분하여 식별할 수 있 는 최소단위의 구역을 말한다. 이하 이 호에서 같다)은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상 의 층에 걸치지 아니하도록 할 것. 다만, 하나의 경계구역의 면적이 A㎡ 이하이면서 당 해 경계구역이 두개의 층에 걸치는 경우이거나 계단·경사로·승강기의 승강로 그 밖에 이 와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-하나의 경계구역의 면적은 B㎡ 이하로 하고 그 한변의 길이는 Cm(광전식분리형 감지기 를 설치할 경우에는 Dm)이하로 할 것. 다만, 당해 건축물 그 밖의 공작물의 주요한 출 입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 E㎡ 이하로 할 수 있다.

해설

정답

A: 500 B: 600 C: 50 D: 100 E: 1,000


해설

자동화재탐지설비의 설치기준

가. 자동화재탐지설비의 경계구역(화재가 발생한 구역을 다른 구역과 구분하여 식별할 수 있는 최소단위의 구역을 말한다. 이하 이 호에서 같다)은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 할 것. 다만, 하나의 경계구역의 면적이 500㎡ 이하이 면서 당해 경계구역이 두개의 층에 걸치는 경우이거나 계단·경사로·승강기의 승강로 그 밖에 이와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 그 한변의 길이는 50m(광전식분리형 감 지기를 설치할 경우에는 100m)이하로 할 것. 다만, 당해 건축물 그 밖의 공작물의 주 요한 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 1,000㎡ 이 하로 할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.