자동화재탐지설비 경계구역 기준이다. 빈칸을 채우시오.
-자동화재탐지설비의 경계구역(화재가 발생한 구역을 다른 구역과 구분하여 식별할 수 있 는 최소단위의 구역을 말한다. 이하 이 호에서 같다)은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상 의 층에 걸치지 아니하도록 할 것. 다만, 하나의 경계구역의 면적이 A㎡ 이하이면서 당 해 경계구역이 두개의 층에 걸치는 경우이거나 계단·경사로·승강기의 승강로 그 밖에 이 와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
-하나의 경계구역의 면적은 B㎡ 이하로 하고 그 한변의 길이는 Cm(광전식분리형 감지기 를 설치할 경우에는 Dm)이하로 할 것. 다만, 당해 건축물 그 밖의 공작물의 주요한 출 입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 E㎡ 이하로 할 수 있다.
정답
A: 500 B: 600 C: 50 D: 100 E: 1,000
해설
자동화재탐지설비의 설치기준
가. 자동화재탐지설비의 경계구역(화재가 발생한 구역을 다른 구역과 구분하여 식별할 수 있는 최소단위의 구역을 말한다. 이하 이 호에서 같다)은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 할 것. 다만, 하나의 경계구역의 면적이 500㎡ 이하이 면서 당해 경계구역이 두개의 층에 걸치는 경우이거나 계단·경사로·승강기의 승강로 그 밖에 이와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
나. 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 그 한변의 길이는 50m(광전식분리형 감 지기를 설치할 경우에는 100m)이하로 할 것. 다만, 당해 건축물 그 밖의 공작물의 주 요한 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 1,000㎡ 이 하로 할 수 있다.