모두CBT

- 국소방식 배출설비의 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 ( 1 ) 배 이상인 것으 상세 페이지

- 국소방식 배출설비의 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 ( 1 ) 배 이상인 것으로 하여야한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1제곱미터당 ( 2 ) 세제곱 이상으로 할 수 있다


- 배출설비의 배출구는 지상 ( 3 ) 미터 이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하고, ( 4 ) 가 관통하는 벽부분의 바로 가까이 화재시 자동으로 폐쇄되는 ( 5 ) 설치할 것

해설

1. 20배

2. 18

3. 2

4. 배출덕트

5. 방화댐퍼