모두CBT

발전기실에 아래와 같은 조건으로 이산화탄소소화설비를 설치하려고 한. 다음 각 물음에 상세 페이지

발전기실에 아래와 같은 조건으로 이산화탄소소화설비를 설치하려고 한. 다음 각 물음에 답하시오.


(1) 이산화탄소 소화약제 저장용기의 개방밸브의 작동방식 3가지로 분류해서 쓰시오.


(2) 음향경보장치는 약제 방출 개시 후 몇 분 동안 경보 할 수 있어야 하는 가?


(3) 전역방출방식에 있어서 표면화재의 방호대상물의 경우에는 몇 분 ?


(4) 전역방출방식에 있어서 심부화재의 방호대상물의 경우에는 몇 분?


(5) 국소방출방식의 경우에는 몇 초?

해설

(1) 전기식, 기계식, 가스압력식

(2) 1분 이상

(3) 1분

(4) 7분

(5) 30초

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.