다음은 10층 건물에 설치된 옥내소화전설비의 계통도이다. 각 물음에 답하시오. 상세 페이지
다음은 10층 건물에 설치된 옥내소화전설비의 계통도이다. 각 물음에 답하시오.
(1) A~E의 명칭을 쓰시오.
(2) B의 주된 기능을 쓰시오.
(3) C의 설치목적이 무엇인지 쓰시오.
(4) E의 문짝의 면적(m^2)은 얼마 이상인가?
해설
(1)
A : 소화수조 B : 압력챔버 C : 수격방지기 D : 옥상수조 E : 옥내소화전(발신기세트 옥내소화전 내장형)
(2) 압력챔버(B) : 배관 내 압력저하시 충압펌프 또는 주펌프 자동기동
(3) 수격방지기(C) : 배관 내 수격방지
(4) 옥내소화전(E) : 0.5m^2 이상