체적이 150m^3인 전기실에 이산화탄소 소화설비를 전역방출방식으로 설치하 상세 페이지
체적이 150m^3인 전기실에 이산화탄소 소화설비를 전역방출방식으로 설치하고자 한다. 설계농도를 50%로 할 경우 방출계수는 1.3kg/m^3 이다. 저장용기의 충전비는 1.8, 내용적은 68L인 경우 각 물음에 답하시오.
(1) 이 설비는 고압식인가? 저압식인가?
(2) 저장용기의 내압시험압력의 합격기준[MPa]을 쓰시오
해설
(1) 고압식
(2) 25MPa 이상