다음은 지하구의 화재안전기준 중 연소방지설비의 헤드설치기준에 대한 설명일 때 빈칸을 상세 페이지

다음은 지하구의 화재안전기준 중 연소방지설비의 헤드설치기준에 대한 설명일 때 빈칸을 채우시오.


[보기]

- 천장 또는 ( ① )에 설치할 것

- 헤드 간의 수평거리는 연소방지설비전용헤드의 경우에는 ( ② )m 이하, 스프링클러 헤드의 경우에는 ( ③ )m 이하로 할 것

- 소방대원의 출입이 가능한 환기구⦁( ④ )마다 지하구의 양쪽방향으로 살수헤드를 설정하되, 한 쪽 방향의 살수구역의 길이는 ( ⑤ )m 이상으로 할 것. 다만 환기구 사이의 간격이 ( ⑥ )m를 초과할 경우에는 ( ⑥ )m 이내마다 살수구역을 설정하되, 지하구의 구조를 고려하여 방화벽을 설치하는 경 우에는 그러하지 아니하다.

해설

(1) 벽면

(2) 2

(3) 1.5

(4) 작업구

(5) 3

(6) 700