에탄을 저장하는 창고에 이산화탄소소화설비를 설치.....(고압식) 상세 페이지
에탄을 저장하는 창고에 이산화탄소소화설비를 설치.....(고압식)
(1) 상기 조건에서 빈칸을 채우시오.
분사헤드의 방사압력 ( ① ) 이상
이산화탄소의 방사시간 ( ② ) 이내
저장용기의 저장압력 ( ③ )
저장용기실의 온도 ( ④ )
강관의 종류(배관) ( ⑤ )
(2) 이산화탄소소화설비의 자동식 기동장치에 사용되는 화재감지기회로(일반감지기를 사용할 경우)는 어떤 방식이어야 하는지 그 방식의 이름과 내용을 설명하시오.
해설
(1-1) 2.1MPa
(1-2) 1분
(1-3) 5.3 MPa (15도씨 경우), 6 MPa (10도씨 경우)
(1-4) 40도씨 이하
(1-5) 압력배관용 탄소강관 중 스케줄 80 이상
(2) 이름 : 교차회로방식
내용 : 하나의 담당구역 내 2 이상의 감지기 회로를 설치하고 2 이상의 감지기회로가 동시에 감지되는 때의 작동하는 방식