[보기]
- 소화약제 ( 1 )는 ( 2 ) (주방에서 발생하는 열기류 등을 밖으로 배출하는 장치를 말한다.)의 청소 부분과 분리되어 있어야 하며, 형식승인받은 유효설치 높이 및 ( 3 )에 따라 설치할 것
- ( 4 ) (전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
- 가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 ( 5 )와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 ( 6 )면으로부터 ( 7 ) 이하의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 ( 8 )면으로부터 ( 7 ) 이하의 위치에 설치할 것
해설
1) 방출구
2) 환기구
3) 방호면적
4) 차단장치
5) 수신부
6) 천장
7) 30cm
8) 바닥