이산화탄소 소화설비~~~~(심부화재, 고압식, 전역방출방식) 상세 페이지
이산화탄소 소화설비~~~~(심부화재, 고압식, 전역방출방식)
(1) 화재안전기준에 따라 통신기기실 헤드의 방사압력은 몇 MPa 이상?
(2) 화재안전기준에 따라 통신기기실에서 이산화탄소 소요량이 몇 분 이내 방사되어야 하는가?
(3) 고압식 약제저장용기의 내압시험압력[MPa]은 얼마 이상?
(4) 이산화탄소 소화설비용으로 강관을 사용할 경우 다음 설명의 빈칸안의 적절한 내용을 적으시오.
[보기]
강관을 사용하는 경우의 배관은 압력배관용 탄소강관(KS D 3562) 중 스케줄 ( ① )(저압식 스케줄 40) 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로 아연도금 등으로 방식처리된 것을 사용할 것. 다만, 배관의 호칭구경이 20mm 이하인 경우에는 스케줄 ( ② ) 이상인 것을 사용할 수 있다.
해설
(1) 2.1 MPa 이상
(2) 7분 이내
(3) 25MPa
(4) 80, 40