다음 조건을 기준으로 옥내소화전설비에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지
다음 조건을 기준으로 옥내소화전설비에 대한 물음에 답하시오.
(1) 위 도면에 표시된 번호의 부품명칭을 쓰시오.
(2) 위 도면의 ⑧번 부품을 사용하는 이유를 설명하시오.
(3) 위 도면의 ⑦번 배관을 설치하는 목적을 설명하시오.
(4) 펌프의 정격토출압력이 1.0[MPa]인 경우 3 부품의 작동압력 [MPa] 범위를 쓰시오.
(5) 2에 연결된 급수배관의 최소 구경 [mm]은 얼마인가?
(6) 2의 용량 [L]은 얼마 이상으로 해야 하는가?
해설
(1) 부품명칭
1. 감수경보장치 2. 물올림장치 3. 릴리프밸브 4. 체크밸브 5. 유량계 6. 성능시험배관 7. 순환배관 8. 플렉시블 조인트
(2) 플렉시블 조인트 : 펌프의 진동 방지
(3) 순환배관 : 체절 운전 시 수온 상승 방지
(4) 1.0 * 1.4 = 1.4 MPa
(5) 15 mm
(6) 100 L