(1) 화재안전기준에서 요구하는 펌프의 토출압력과 토출량에 대한 성능기준에 대해 2가 상세 페이지
(1) 화재안전기준에서 요구하는 펌프의 토출압력과 토출량에 대한 성능기준에 대해 2가지를 쓰고 이를 다음 그림의 그래프에 특성곡선을 그려서 나타내시오. (단, 그래프에는 특성곡선과 함께 가로축과 세로축의중요 치수(크기)도 명시하시오.)
① 펌프의 성능기준 2가지
② 펌프의 특성곡선(단, 가로축은 토출량, 세로축은 토출압력에 대한 수두이고, 모두 정격량에 대한 백분율로 나타낸다.)
(2) 화재안전기준에서 규정하는 성능시험배관 및 유량측정장치 설치기준을 2가지 쓰시오.
해설
(1-1) 성능기준
- 체절운전 시 정격토출압력의 140%을 초과하지 않을 것
- 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상일 것
(1-2) = 생략
(2)
- 펌프의 토출측의 개폐밸브 이전에서 분기하는 펌프의 성능시험을 위한 배관일 것
- 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의 175% 이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것