옥내소화전설비를 화재안전기준에 따라 설치......(계산식과 혼합) 상세 페이지
옥내소화전설비를 화재안전기준에 따라 설치......(계산식과 혼합)
(1) 소방호스 노즐에서 방수압 측정방법시 측정기구 및 측정방법
(2) 소방호스 노즐의 방수압력이 0.7MPa을 초과시 감압방법 2가지 쓰시오.
(3) 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 최대 방수압력은 몇 Mpa인가?
해설
(1-1) 측정기구 : 피토게이지
(1-2) 측정방법 : 노즐선단에서 노즐구경 1/2 떨어진 지점에 노즐선단과 수평되게 피토게이지를 설치해 눈금을 읽음
(2) 고가수조에 따른 방법, 배관계통에 따른 방법
(3) 0.7Mpa