다음은 연소방지설비에 대한 설명일 때 빈칸을 채우시오.


- 연소방지설비의 전용헤드 사용시 살수헤드의 수가 4개 또는 5개일 경우 배관의 구경은 ( ① )mm

로 할 것

- 헤드 간의 수평거리는 연소방지설비 전용헤드의 경우에는 ( ② )m 이하, 스프링클러헤드의 경우

에는 ( ③ )m 이하로 할 것

- 살수구역은 환기구 사이의 간격이 ( ④ )m 이하마다 또는 환기구 등을 기준으로 1개 이상 설치

하되, 하나의 살수구역의 길이는 ( ⑤ )m 이상으로 할 것

해설

(1) 65

(2) 2

(3) 1.5

(4) 700

(5) 3