모두CBT

다음 보기는 제연설비에서 제연구역을 구획하는 기준을 나열한 것이다. 빈칸을 채우시오. 상세 페이지

다음 보기는 제연설비에서 제연구역을 구획하는 기준을 나열한 것이다. 빈칸을 채우시오.


- 하나의 제연구역의 면적은 ( ① ) 이내로 한다.

- 거실과 통로는 ( ② )한다.

- 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 ( ③ )를 초과하지 않아야 한다.

- 하나의 제연구역은 직경 ( ④ ) 원 내에 들어갈 수 있도록 한다.

- 하나의 제역구역은 ( ⑤ )개 이상의 층에 미치지 않도록 한다. (단, 층의 구분이 불분명한 부분

은 다른 부분과 별도로 제연구획할 것)

해설

(1) 1000m^2

(2) 상호제연구획

(3) 60m

(4) 60m

(5) 2

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.