알람체크밸브가 설치된 습식 스프링클러설비에서 시험밸브 개방시 알람경보가 울리지 않는 상세 페이지
알람체크밸브가 설치된 습식 스프링클러설비에서 시험밸브 개방시 알람경보가 울리지 않는 원인 및 대책 2가지를 쓰시오. (단, 알람체크밸브에는 리타딩챔버가 설치되어 있는 것으로 한다.)
해설
1. 리타딩챔버 상단의 압력스위치 불량 - 압력스위치 교체
2. 리타딩챔버 하단의 오리피스 불량 - 오리피스 교체