다음 보기는 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에서 차압 등에 관한 내용일 때 상세 페이지
다음 보기는 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에서 차압 등에 관한 내용일 때 다음 빈
칸을 완성하시오.
- 제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 ( ① )Pa(옥내에 스프링클러가 설치된
경우에는 ( ② )Pa) 이상으로 하여야 한다.
- 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 ( ③ )N 이하로 하여야 한다.
- 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압
보다 낮게할 경우에는 부속실과 계단실의 압력 차이는 ( ④ )Pa 이하가 되도록 하여야 한다.
해설
1. 40
2. 12.5
3. 110
4. 5