다음 보기는 연결송수관설비의 송수구 설치기준에 대한 내용일 때 빈칸을 채우시오. 상세 페이지
다음 보기는 연결송수관설비의 송수구 설치기준에 대한 내용일 때 빈칸을 채우시오.
- 지면으로부터 높이가 ( ① )m 이상 ( ② )m 이하의 위치에 설치할 것
- 송수구의 부근에는 자동배수밸브 및 체크밸브를 설치하되 건식의 경우에는 송수구⦁( ③ )⦁
( ④ )⦁( ⑤ )의 순으로 설치할 것
- 구경 ( ⑥ )mm의 ( ⑦ )형으로 할 것
- 송수구는 연결송수관의 수직배관마다 ( ⑧ )개 이상을 설치할 것. 다만, 하나의 건축물에 설치된
각 수직배관이 중간에 ( ⑨ )밸브가 설치되지 아니한 배관으로 상호 연결되어 있는 경우에는 건
축물마다 ( ⑩ )개씩 설치할 수 있다.
해설
(1) 0.5
(2) 1
(3) 자동배수밸브
(4) 체크밸브
(5) 자동배수밸브
(6) 65
(7) 쌍구
(8) 1
(9) 개폐
(10) 1