모두CBT

1. P형 발신기세트가 18개일 경우, 설치된 P형 수신기는 몇 회로용 상세 페이지

1. P형 발신기세트가 18개일 경우, 설치된 P형 수신기는 몇 회로용인가?


2. 1층과 2층에서 동시에 발화하였다면, 음향경보를 해야 하는 층은?


3. 발신기에 부착되는 음향장치에 대하여 다음 항목에 답하시오.

- 정격전압의 ( )% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

- 음량의 성능 :

해설

1. 20회로용


2. 직상 1~6층


3.

- 정격전압의 ( 80 )% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

- 음량의 성능 : 부착된 음향장치의 중심에서 1m 위치에서 90dB 이상

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.