(가) 축적형 감지기를 설치하여야 하는 장소
(나) 축적형 감지기를 사용하지 않는 장소
해설
(가)
1. 지하층, 무창층으로서 환기가 잘 되지 않는 장소
2. 실내면적이 40m2 미만인 장소
(나)
1. 축적형 수신기에 연결하여 사용하는 경우
2. 교차회로방식을 사용하는 경우
3. 급속한 연소확대가 우려되는 장소