모두CBT

자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 배선에 대한 각 물음에 답하시오 상세 페이지

자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 배선에 대한 각 물음에 답하시오


1. 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 3가지를 쓰시오


2. 감지기 사이의 회로배선은 어떤 방식으로 하여야 하는가?


3. P형수신기 및 GP형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하여야 하는가 ?


4. 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 몇 옴이하가 되도록 하여야 하는가 ?

해설

1번

- 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치

- 전용할 설치시 바닥으로부터 1.5M 이내의 높이에 설치

- 감지기회로의 끝부분에 설치하며 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판등에 별도 표시


2번 : 송배선식


3번 : 7개


4번 : 50옴

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.