모두CBT

5. 고압선 주위에서 상세 페이지

5. 고압선 주위에서 항타기ㆍ항발기 작업 시 안전 작업수칙 3가지를 쓰시오.

[동영상]

항타기로 콘크리트 PHC 파일을 인양 도중, PHC 파일이 조금씩 회전하면서 인접 활선 전로에 접촉되어 스파크 발생.

2 ~ 3명의 작업자들이 안전모는 착용하고 있다.

해설


① 이격거리 확보: 차량 등을 충전전로의 충전부로부터 300 cm 이상 이격시키되,

대지전압이 50 kV를 넘는 경우 10 kV가 증가할 때마다 이격거리 10 cm 씩 증가

② (충전전로의 전압에 적합한) 절연용 방호구 등을 설치

③ (근로자가 차량등의 그 어느 부분과도 접촉하지 않도록) 울타리를 설치하거나 감시인 배치

④ (접지된 차량등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우에는) 지상의 근로자가 접지점에

접촉하지 않도록