자동화재탐지설비의 발신기의 설치기준에 관한 ( )안을 완성하시오. 상세 페이지

자동화재탐지설비의 발신기의 설치기준에 관한 ( )안을 완성하시오.


가) 조작이 쉬운 장소에 설치하고, ( 1 )는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것


나) 특정소방대상물의 ( 2 )마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 ( 3 )m 이하가 되도록 할 것 (다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서까지의 보행거리가 ( 4 )m 이상일 경우에는 추가로 설치할 것)


다) 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15도 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 ( 5 )m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 ( 6 )으로 하여야 한다.

해설

1) 스위치

2) 층

3) 25

4) 40

5) 10

6) 적색등