연기감지기 설치기준이다. ( )안에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지
연기감지기 설치기준이다. ( )안에 알맞은 내용을 쓰시오.
가) 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 ( 1 )m [3종에 있어서는 ( 2 )m]마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 ( 3 )m [3종에 있어서는 ( 4 )m]마다 1개 이상으로 할 것
나) 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 ( 5 )의 가까운 부분에 설치할 것
다) 천장 또는 반자 부근에 ( 6 )가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
라) 감지기는 벽 또는 보로부터 ( 7 )m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
해설
1. 30
2. 20
3. 15
4. 10
5. 출입구
6. 배기구
7. 0.6