다음은 자동화재탐지설비의 중계기 설치기준에 대한 설명이다. 상세 페이지
다음은 자동화재탐지설비의 중계기 설치기준에 대한 설명이다.
( )안에 알맞은 내용을 쓰시오.
가) 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 않는 것에 있어서는 수신기와 ( 1 ) 사이에 설치할 것
나) 수신기에 따라 감시되지 않는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 ( 2 )를 설치하고, 해당 전원의 정전 시 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, ( 3 ) 및 ( 4 )의 시험을 할 수 있도록 할 것
해설
1. 감지기
2. 과전류차단기
3. 상용전원
4. 예비전원