누전경보기의 화재안전기준과 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 설명하고 있다. 다음 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.


가) 누전경보기를 작동시키기 위하여 필요한 누설전류의 값으로, 제조자에 의하여 표시된 값은 ( 1 )라 하고, 이 값은 ( 2 )mA 이하여야 한다.


나) 감도조정장치를 갖는 누전경보기에 있어서 감도조정장치의 조정범위는 최대치가 ( 3 )A 이어야 한다.


다) 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 ( 4 )A 이하의 과전류차단기를 설치하여야 한다. (배선용 차단기는 ( 5 )A 이하를 설치하여야 한다.


라) 누전경보기의 경보기구에 내장하는 음향장치에서 사용전압의 80%에서 경보하는 데 주음향은 ( 6 )dB 이상, 고장표시장치용은 ( 7 )dB 이상이어야 한다.

해설

1. 공칭작동전류치

2. 200

3. 1

4. 15

5. 20

6. 70

7. 60