면적 550m2인 어떤 실에 자동화재탐지설비를 설치하려고 한다. 상세 페이지
면적 550m2인 어떤 실에 자동화재탐지설비를 설치하려고 한다.
광전식 연기감지기 2종을 설치하고, 감지기의 설치높이는 8m 일 때
감지기의 설치개수를 구하시오.
해설
계산과정 : 550/75 = 7.33 = 8개
답 : 8개
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
면적 550m2인 어떤 실에 자동화재탐지설비를 설치하려고 한다.
광전식 연기감지기 2종을 설치하고, 감지기의 설치높이는 8m 일 때
감지기의 설치개수를 구하시오.
계산과정 : 550/75 = 7.33 = 8개
답 : 8개