모두CBT

화재가 발생하였을 때 화재감지기, 수신반의 표시부, 전자밸브, 준비작동 상세 페이지

화재가 발생하였을 때 화재감지기, 수신반의 표시부, 전자밸브, 준비작동식 밸브 및 압력스위치 간의 작동연계성의 준비작동식 스프링클러설비의 블록다이어그램이다. 블록다이어그램상의 1~4를 완성하시오.


1) 감지기 A,B 작동

2) ?

3) ?

4) 준비작동식밸브 작동

5) ?

6) 수신반에 신호 (기동표시등 및 밸브개방표시등 점등)

7) ?

해설

2) 수신반에 신호 (기동표시등 및 밸브개방표시등 점등)

3) 전자밸브 작동

5) 압력스위치 작동

7) 사이렌 경보

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.