화재가 발생하였을 때 화재감지기, 수신반의 표시부, 전자밸브, 준비작동 상세 페이지
화재가 발생하였을 때 화재감지기, 수신반의 표시부, 전자밸브, 준비작동식 밸브 및 압력스위치 간의 작동연계성의 준비작동식 스프링클러설비의 블록다이어그램이다. 블록다이어그램상의 1~4를 완성하시오.
1) 감지기 A,B 작동
2) ?
3) ?
4) 준비작동식밸브 작동
5) ?
6) 수신반에 신호 (기동표시등 및 밸브개방표시등 점등)
7) ?
해설
2) 수신반에 신호 (기동표시등 및 밸브개방표시등 점등)
3) 전자밸브 작동
5) 압력스위치 작동
7) 사이렌 경보