지하 1층, 지상 35층 연면적 20000m 상세 페이지
지하 1층, 지상 35층 연면적 20000m2 의 건축물에 발화층 및 직상 4개층 우선경보방식으로 자동화재탐지를 설치하고자 한다. 다음 각 물음에 답하시오.
가) 지상 1층에서 화재가 발생했을 때, 우선적으로 경보해야 할 층을 쓰시오.
나) 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 몇 dB 이상이 되는 것으로 하여야 하는가?
해설
가) 지상1~5층, 지하 1층
나) 90dB
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.