무선통신보조설비의 누설동축케이블 등의 설치기준에 대한 다음 각 물음에 상세 페이지
무선통신보조설비의 누설동축케이블 등의 설치기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
가) 누설동축케이블은 화재에 의하여 해당 케이블의 피복이 소실될 경우에 케이블 본체가 떨어지지 않도록 몇 m 이하마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽, 천장, 기둥 등에 견고하게 고정시켜야 하는가?
나) 누설동축케이블의 끝 부분에는 어떤 종류의 종단저항을 견고하게 설치해야 하는가?
다) 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 몇 Ω 으로 하는가?
라) 증폭기를 설치할 때 비상전원이 부착된 것으로 하여야 한다. 이때 해당 비상전원용량은 무선통신보조설비를 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
해설
가) 4m
나) 무반사 종단저항
다) 50Ω
라) 30분