비상콘센트설비의 설치기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오. 상세 페이지
비상콘센트설비의 설치기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
가) 전원회로는 각 층에 있어서, 몇 개 이상이 되도록 설치해야 하는가?
나) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트가 10개이었다. 이 경우 전선의 용량은 비상콘센트 몇 개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는가? (단, 각 비상콘센트의 공급용량은 모두 같다고 한다.)
다) 전원회로의 배선은 어떤 배선으로 하여야 하는가?
라) 전원회로의 전압과 그 공급용량을 쓰시오.
해설
가) 2개
나) 3개
다) 내화배선
라) 단상교류 220V, 1.5kVA 이상