다음은 누전경보기의 설치기준이다. 표 안을 채우시오. 상세 페이지
다음은 누전경보기의 설치기준이다. 표 안을 채우시오.
1) 전원은 분전반으로부터, 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 ( 1 )이하의 과전류차단기를 설치할 것
2) 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외인입선의 제1지점의 ( 2 )측 또는 제 2종의 ( 3 )측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것
3) 경계선로의 정격전류가 ( 4 )A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
4) ( 5 )회로, ( 6 )회로 등의 영향을 받을 우려가 있는 장소에는 수신부의 설치를 제외한다.
해설
1) 15
2) 부하
3) 접지선
4) 60
5) 대전류
6) 고주파발생