공기관식 분포형 감지기의 설치기준에 대하여 설명한 것이다. 상세 페이지
공기관식 분포형 감지기의 설치기준에 대하여 설명한 것이다.
1. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 ( 1 )m 이상이 되도록 할 것
2. 공기관은 도중에서 ( 2 )하지 않도록 할 것
3. 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 ( 3 )m 이하로 할 것
4. 검출부는 ( 4 )도 경사되지 않도록 부착 할 것
5. 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 ( 5 )m 이하에 부착할 것
해설
1) 20
2) 분기
3) 100
4) 5
5) 1.5