자동화재탐지설비에서 연기감지기의 설치기준에 관한 다음 각 물음에 답하시오. 상세 페이지
자동화재탐지설비에서 연기감지기의 설치기준에 관한 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 연기감지기를 종별에 따라 복도 및 통로에 설치할 경우, 보행거리 몇 m마다 1개 이상 설치하여야 하는가?
- 1종 : ( ? )m
- 2종 : ( ? )m
- 3종 : ( ? )m
(나) 연기감지기를 종별에 따라 계단 및 경사로에 설치할 경우, 수직거리 몇 m마다 1개 이상 설치하여야 하는가?
- 1종 : ( ? )m
- 2종 : ( ? )m
- 3종 : ( ? )m
해설
(가) 연기감지기를 복도 및 통로에 설치할 경우, 보행거리
- 1종 : ( 30 )m
- 2종 : ( 30 )m
- 3종 : ( 20 )m
(나) 연기감지기를 계단 및 경사로에 설치할 경우, 수직거리
- 1종 : ( 15 )m
- 2종 : ( 15 )m
- 3종 : ( 10 )m