청각장애인용 시각경보장치의 설치기준 3가지만 쓰시오. 상세 페이지
청각장애인용 시각경보장치의 설치기준 3가지만 쓰시오.
해설
1. 복도, 통로, 청각장애인용 객실 및 공용으로 사용되는 거실에 설치하며, 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것
2. 공연장, 집회장, 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치
3. 바닥에서 2~2.5m 이하의 높이에 설치 (단, 천장높이가 2m 이하는 천장에서 0.15m 이내의 장소에 설치)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.